登录 注册
登录

国网经研院提供技术咨询支持抗冰抢修

快讯
0 175225

发布时间:2018年2月6日  

1月25至27日,湖北、安徽、江西等地出现了罕见的极端降雪天气,此轮降雪强度大、持续时间长、覆盖范围广,并伴有严重冻雨与大风。湖北荆州、荆门境内的超高压线路铁塔零件、导地线、跳线、绝缘子串损坏事故较多。

灾情即是命令,国网经济技术研究院有限公司迅速组成以分管领导为组长,设计中心专家为成员的技术工作组,分析事故原因、提出解决对策,并于1月26日派出共产党员服务分队奔赴荆州重灾区,现场提供技术支持。

本次技术咨询工作分为会议讨论与现场踏勘。分队成员抵达荆州后,立刻与相关设计、运维单位座谈,了解了现场舞动线路基本情况,分析了事故成因,提出了拟采取的防舞动措施建议;同时,为更好了解现场情况,分队成员奔赴±500千伏宜华线路与500千伏宜兴Ⅰ、Ⅱ回线路事故点,实地调研倒塔、掉串等情况,并为设计、施工、运维单位人员提供了现场技术咨询。

分队成员结合标准编制要求和以往工程防舞动治理经验,从以下几方面把关灾区输电线路重建方案。

关于铁塔改造方面,分队成员建议重建线路直线塔宜采用水平布置的酒杯型铁塔,采用猫头型铁塔时宜根据舞动幅值校核导线相间距离;铁塔重点校验舞动工况组合,同时全塔采用双螺母防松螺栓。基础改造则建议新建线路杆塔宜采用地脚螺栓式基础。

关于导线选择,分队成员建议3级舞动区的重建线路,当满足输送容量、电磁环境等条件时可选择导线分裂根数少的组合方式及能减轻覆冰的导线进行比选,综合考虑电气、机械性能与全寿命周期费用等方面后确定导线型式。

金具、绝缘子串更换方面,建议2级、3级舞动区重建线路采用单联改双联措施,提高联接金具设计安全系数;导线间隔棒宜采用具有防舞动功能的线夹回转式间隔棒,跳线间隔棒应采用方框阻尼型替换十字型,并加强耐张引流板;导、地线防振锤宜采用预绞式,防止由于覆冰舞动造成滑移、脱落。

关于防舞措施,分队成员也给出了建议:优化重建线路路径,在可能的情况下尽量使其与舞动季节主导风向夹角小于45度;对易舞动区,在导线、绝缘子、金具设计,杆塔加强,螺栓防松,加装防舞装置等方面采取综合措施,安装或预留防舞装置时还应根据导线荷载增加情况校验导线安全系数及对地和交叉跨越距离。

下一步,国网经研院还将根据各省天气及受灾情况,持续向各地派出专家队伍,支撑各单位抗冰抢修工作。(信息来源:国家电网报 李显鑫 程述一

发表评论

0 个回复

光明使者

光明使者

550 2018-01-15 加入 中国

(这个人懒得留下签名)