南方电网云南曲靖师宗供电局迅速抢修故障获商户点赞
电头条新闻云南曲靖3月11日讯(通讯员 王瑛 刘弘宇)3月9日,南方电网云南曲靖师宗供电局配电管理所配电运维抢修班按计划正在对建行1号变台进行接地电阻测量,突然听见变台处发出放电声音,班长尚明立即拉开该台区低压配电综合柜开关,隔离故障。
经检查,引起放电的原因是建行1号变400伏II回线C相电缆头烧毁。因故障点与高压带电部位距离不够,如果转为检修工作,停电范围将涉及30余个台变一万余用户,停电时间也将在5个小时以上。
为了减小停电范围,缩短停电时间,配电管理所带电作业班马上联动,与配电运维抢修班制定了抢修计划。带电作业班将10千伏城区线建行变台三相引流线进行了绝缘包裹操作后更换并加固了C相电缆头线夹,停电范围减少为一个台变。经过配电运维抢修班一个小时十六分钟的抢修,故障变台恢复了供电。
故障点为师宗县城最繁华的商业区,很多商户都急着过来问工作人员是不是又要停电,得知不用停电就能处理好,大家对供电局的工作人员连连点赞。
带电作业中。
班后会。
安全注意事项签字确认。