宁夏检修公司:“三电五充”低压直流系统充放电试验圆满完成
发布时间:2017-12-01
11月29日,随着最后一组蓄电池浮充状态出现,宁夏检修公司±800千伏灵州换流站圆满完成双极四阀组低压直流系统蓄电池充放电试验,试验结果正常。
据悉,±800千伏灵州换流站“三电五充”低压直流系统为国内首台首套设备,共由5组充电机、3组蓄电池组成一套直流电源系统,直流馈电母线分为A段、B段、C段,系统正常运行时每段直流馈电母线由1组充电机组1组蓄电池组进行供电,另有2组充电机组作为备用,每组备用充电机组可分别为2段馈线母线供电,系统运行由一组直流监控模块进行整体管理。该系统具有配置合理、操作便捷、系统运行安全可靠等优点,与换流站控制保护设备多电源配置需求完美契合,能够为变电站的安全运行提供强有力保障,极具推广应用价值。
此次试验期间,现场技术人员严格执行标准化作业指导书,每组蓄电池按照标准放电8小时,放电期间对直流系统其它设备状态及参数进行检查,各项数据显示该低压直流系统各项性能指标均能满足正常运行需求。