南方电网贵州都匀长顺供电局“零点检修”确保民生用电不受影响
工作现场
工作现场
电头条新闻贵州1月26日讯(通讯员 杨通益)1月24日深夜,南方电网贵州都匀长顺供电局紧急对110千伏长顺变电站内的10千伏长城二回电流互感器进行更换,增大电流互感器的变比,解除该回线路供电“瓶颈”,满足其负荷聚增的用电需求,确保民生用电不受影响。
据了解,10千伏长城二回是长顺县城区的一条重要供电线路,共挂有4000多用户,覆盖人口2万余人。1月23日晚,南方电网贵州都匀长顺供电局调控中心在运行监视中,发现该回线用电负荷聚增,电流值高达405安,而该线路电流互感器变比为400/5,明显超过了核定的容量。为避免电流突破核定容值后引起线路跳闸,对客户用电造成影响,更换该回线路电流互感器、增大变比的工作刻不容缓。
而更换该回线路电流互感器,必须先把电停下来,且以往类似工作都是白天施工作业,这势必也会给客户的工作和生活造成一定的影响。为把该影响降至最低,经精心策划和相关准备,该局决定采取“零点检修”措施,并定在1月24日夜间进行。夜间23:30,繁华喧闹的小县城渐渐平静下来,该局开始把10千伏长城二回的负荷转移到其他线路,然后才停下电来。25日凌晨1:05,更换电流互感器的作业正式进行。由于事前准备充分,现场配合默契,至1:50,把该回线路电流互感器变比由原400/5增大为600/5的电流互感器更换作业全部结束,随后10千伏长城二回恢复供电,解除了该回线路供电受限的“瓶颈”。