登录 注册
登录

南方电网云南曲靖供电局首次自主完成同频同相交流耐压试验

创新
0 68545

高压试验人员现场开展同频同相交流耐压试验

高压试验人员现场开展同频同相交流耐压试验。

电头条新闻云南曲靖3月14日讯(通讯员 祖正思 冯树源 王路军)“试验数据已记录完毕,请关闭电源!”随着一声令下,试验顺利结束。

3月7日,南方电网云南曲靖供电局在位于曲靖市师宗县的110千伏竹基变电站成功完成了母线不停电情况下,110千伏程竹捏线136断路器间隔GIS设备同频同相交流耐压试验,该自主试验尚属首次。

110千伏竹基变电站担负着师宗县工业园区及农村工业等重要用户的供电任务,因此在检修试验期间全局上下都面临着巨大的压力。考虑到对110千伏程竹捏线136断路器间隔开展试验时,因电网结构使得电网运行存在高风险,母线难以停电。曲靖供电局变电修试所选派出8名专业技术过硬的作业人员到达现场,采用同频同相交流耐压试验技术,攻克在母线无法停电的情况下,对断路器开展工频耐压试验难题。

同频同相耐压试验主要应用于过程中,需要将输出电压的频率和相位都调整到与运行电压一致,才能保证施压过程中不会因为叠加运行电压,而导致母线侧隔离开关被击穿,从而将试验电压施加到运行中的母线上,造成电网和人身伤害。同时,还要保证试验电压施加到断路器的耐压值,对断路器的绝缘强度进行考核。

该方法在云南电网属于新方法新设备应用,在云南电网公司管辖的各家地市局供电企业中属于首次开展自主作业,试验难度大,风险高。要实现以上两点,就不能采用调频找到谐振点的传统方法,只能采用调感的方法,也就需要很大的电抗器。至少面临三个难点,一是设备体积和重量大,运输和现场摆放困难;二是调试过程中,需要兼顾电压、频率和相位,调试难度大;三是母线处于运行状态,耐压过程中存在较大的试验风险。

面对挑战,曲靖供电局依据现场情况和作业风险,提前组织变电修试所编制了《同频同相交流耐压及局放试验方案》,并经局各专业管理部门层层审核和批准后,制定了详尽可靠的试验方案和安全措施,并提前做好试验过程中可能出现的击穿放电风险管控措施和应急预案。现场试验人员再次学习同频同相耐压试验的实验原理和方案,以百分之两百的十足把握投入到试验中。

3月7日,正式进入试验。试验属于高压现场试验,有高空作业、也有运行设备,现场危险点较多。曲靖供电局工作人员从现场勘查到现场试验设备的布置及接线摆放等都做了细致认真准备。试验过程中,变电修试所高压试验专业数名专家到现场实施试验。同时,变电检修、继保自动化专业作业人员在现场进行配合,相应专业管理部门也到现场实施管控。

最终,当日19时50分,此次同频同相交流耐压试验在各专业、部门的通力合作下,在变电修试所8名高压试验人员的共同努力下,安全、有序地完成,最终取得了预期圆满效果。

责任编辑:周忠群


发表评论

0 个回复

电头条新闻

电头条新闻

70740 2019-03-16 加入 中国

(这个人懒得留下签名)