南网云南曲靖供电局首次开展220千伏线路保护“不停电传动”工作
电头条新闻云南曲靖7月16日讯(通讯员 朱思泽 念红丽)7月14日,南方电网云南曲靖供电局变电修试所保护自动化人员在运行中的500千伏喜平、220千伏花山变电站220千伏平花II回线主一、主二线路保护装置上相继发出了“南网传动跳A相、跳B相、跳C相”的报告命令。随后,220千伏花山变电站220千伏平花II回线286断路器的A、B、C各相根据指令跳闸又快速重合闸成功。这一举动成功圆满实现了曲靖供电局首次开展220千伏线路继电保护装置“不停电传动”工作。
“不停电传动”工作就是一次设备无需停电,二次设备无需退出,保护功能满足在不停电、保护装置及其二次回路在不改变任何运行状态的情况下,通过传动单相跳闸命令,实现分相跳闸、合闸,完成检修工作。采取这样的工作方式可避免因线路停电造成的负荷损失,电网运行方式改变而面临的风险等问题,从而使得运行中继电保护装置在电网负荷过重等无法安排停电的前提下,通过“不停电传动”方式完成跳闸回路检验工作,该项工作最大限度地减少了对电网安全稳定运行的影响,保障了电网的安全稳定运行和供电可靠性。
落实南网重点工作,推进继电保护不停电传动新技术应用。曲靖供电局变电修试所在6月开启“不停电传动”工作计划之时,就已将工作方案、作业指导书、操作手册等技术指导书编制准备就绪,并经局生技部、系统部、变电管理所等相关部门专业主管专家审核通过。期间,变电修试所为确保断路器能正确执行南网传动跳闸命令,部门乃至局抽调了桂续桐、傅兴强、李卡等多名继保自动化专业技术骨干,分层分级、责任到人,积极备战。并组织人员到现场进行现场勘查,准确获取现场第一手信息,对相关设备进行专业巡视,确保设备无缺陷健康运行。同时,针对传动过程中各环节可能存在的作业、人身、设备风险,深入细致分析,提前做好事故预判,针对性地制定了控制措施,并组织工作人员进行模拟演练,严防造成传动过程中另一间隔设备停运等事故事件发生。
500千伏喜平变电站是曲靖电网重要枢纽,主要连接500千伏多乐、曲靖,220千伏尖山、花山变电站,220千伏东源铝厂降压站及220千伏泽鑫铝业降压站,肩负着优化电网网架结构,提高供电可靠性等重要使命,因此面对检修中“不停电传动”检验保护这项新技术迫在眉睫。局职能管理部门高度重视此项工作的开展,系统运行部傅兴强全程监管指导,变电修试所检修、继保专责全程现场管控,各层级管理人员从安全、技术方面对现场作业人员进行了详细指导。作业过程中,变电修试所廖体斌、邱兴华、朱思译等6名作业人员专业、细致、认真负责执行任务。
作业当天,500千伏喜平、220千伏花山变电站220千伏平花II回线主一、主二线路保护不停电传动功能带负荷传动试验,两项工作相互配合开展,先从喜平变电站开始,之后线路对侧花山变电站。“不停电传动”工作从办理工作票到全部结束大概花了4个多小时,每项线路模拟故障跳闸到重合闸,均在1秒左右,各保护装置、断路器均正确动作,相关设备无任何异常。
继保自动化人员检查保护装置动作情况。朱思译 摄
现场作业人员进行二次回路检查。朱思译 摄
责任编辑:周忠群