登录 注册
登录

南方电网云南曲靖供电局变电修试所高效检修及时止损

快讯
0 92737

电头条新闻云南曲靖11月24日讯(通讯员 秦超 念红丽)曲靖市富源县老厂镇矿产资源丰富,是“西南最大的无烟煤田之乡”,而110千伏老厂变电站承担着老厂片区的电力供应。近来,该变电站的110千伏2号主变“不好了”,有载调压轻瓦斯保护经常动作,每次动作都需要停电检查,严重影响到周边电力正常供应。

为此,南方电网云南曲靖供电局变电修试所针对主变的病因找到了症结所在,并于11月20日顺利完成了110千伏老厂变电站2号主变有载调压油浸式分接开关检修,及时制止了因主变轻瓦斯保护动作而停电带来的一系列麻烦,可靠有效的保证了当地电力供应。

110千伏老厂变电站2号主变于2005年投运,运行至今已经有15年了。其中,该变压器有载分接开关为油灭弧分接开关,每次变压器进行调档切换电压时,有载分接开关的动静弧触头都会在绝缘油中进行灭弧,它的主要目的就是用来调节变压器输出电压。出现轻瓦斯保护动作的原因主要是由于运行时间长,动静触头的接触部位有磨损,因此造成接触不良,再有就是灭弧的油室中存有些许积碳。

分接开关检修可不是一件轻松事,电网风险增加、吊装工具准备、人员安排,多重困难面前检修人员一定要准确无误的处理好重任。变电修试所非常重视此次检修工作,特意选派了一支技术水平高,经验丰富,责任心强的检修队伍,变电一次、二次专业技术通吃的秦超担任工作负责人,试验高压专家王路军作为安全、技术指导参与此项工作。除此之外,分管领导皇甫德志更是亲自到检修一线全程指导工作,严把安全关、质量关,随时协调处理现场遇到的问题。

说起检修分接开关,起吊、回装时最惊心动魄,现场所有的人员都要聚精会神,恨不得多长几只手、几条腿。吊车固定起吊,三点平衡,固定螺栓拆除、盛油工具、遮挡薄膜…不得有半点差错。经过紧张细致的拆卸吊装,变压器里面的有载分接开关被吊装到检修工位上,检修人员认真的对其检查起来。对积碳进行了仔细的清理,对磨损进行了修理,对每一个部件都小心翼翼,检修的每一个动作都井然有序。

最后,更换了新的绝缘油,回装分接开关以后对其进行了高压试验,并对档位进行了调试,过程中每一项指标调试数据都符合相关要求。哇喔!检修人员顺利快速修好了这台“不好”的变压器,让它又恢复了往常的活泼劲,继续稳定担负起供电使命。

这次检修任务促进了变电修试所检修人员各专业的技术交流,使得大家的专业性联系更加紧密了。下一步,曲靖供电局将对同类型分接开关进行真空改造,从而提高供电设备的健康水平,全力保障电力稳定供应。

起吊分接开关(皇甫德智 拍摄)

起吊分接开关。皇甫德智 摄

对分接开关螺栓进行禁锢(秦超 拍摄)

对分接开关螺栓进行禁锢。秦超 摄

回装分接开关(皇甫德志 拍摄)

 回装分接开关。皇甫德志 摄

责任编辑:周忠群


发表评论

0 个回复

电头条新闻

电头条新闻

70805 2019-03-16 加入 中国

(这个人懒得留下签名)