南方电网贵州贵州六盘水供电局220千伏滥坝变“抢修”小记

快讯
0 89545

电头条新闻贵州六盘水11月20日讯(通讯员 王文华 张礼波)11月17凌晨三点,冬夜的寒冷让人尤为清醒,在南方电网贵州六盘水供电局220千伏滥坝变,一副热火朝天的干活景象:有的在敷设电缆、有的在处理数据、有的在查找故障点……

“电源切换了吗?我这边准备核对数据了!”

“接线完毕,你那边可以通知解封数据!”

……

变电站里,“喊话”声一浪高过一浪,大家紧张有序、相互配合,目标只有一个:把滥坝变突发的直流接地故障快速消除,恢复通讯,保一方用电平安。

时间倒回到4小时前,11月16日晚十点过,洗漱完毕的六盘水供电局变电所继自2班班长正准备带着儿子休息,突然接到通知,220千伏滥坝变直流屏27支路远动支路直流接地,需紧急处理。

直流接地,一旦处理不及时将会造成保护装置拒动,想到这,他一边向分管领导汇报情况,一边联系值班人员,准备物资,赶往现场进行抢修。

一场 “干通宵”的抢修拉开帷幕。变电所继保自动化一、二班共计8人先后抵达滥坝变现场,先行赶到现场的保护班班长通过快速分析,发现是远动屏的直流电源电缆的遭到了破坏,所有备用电缆芯绝缘都不满足要求,现场由于拉路,远动装置及站控层交换机已经失电了,如果不能快速恢复,中调及地调都不能监视现场情况,将可能导致发生四级电力安全事件。

两个班长现场组织大家成立了党员突击小分队,通过简单的分工,兵分两路,第一小组的党员和青年开展敷设电缆及从附近屏柜就地取电恢复装置临时电源,第二小组成员解决多个间隔装置通讯中断问题。

经过反复排查证实,一组终于找到故障点,重新敷设好电缆,接线,直流接地信号复归。二组这边也不甘示弱,发现通讯中断问题所在,利用软件在线处理了通讯中断问题。

现场抢修工作流程虽然清晰明了,但一步一步精准的操作需要工作人员耐心细致的完成,冬天夜里气温只有几度,但抢修人员脸上和后背都流淌出汗水,大家没有叫一声苦,即使凌晨的到来也无法阻止他们那一股争分夺秒恢复供电的干劲,直到凌晨5时30抢修工作完毕,有的人员才感受到了饥饿感。夜已深,人已乏,但抢修队员脸上更多的是浮现在脸庞的喜悦感,如是放下千斤重担。

17日清晨6点,伴随着监控中心值班员的一句“直流接地消失,所有装置通讯恢复正常!”抢修队员这才打着哈欠,悄然退场,滥坝变又恢复了正常。

责任编辑:周忠群