登录 注册
登录

云南昭通供电局一次紧急缺陷抢修现场记录

快讯
0 247969

电头条新闻云南昭通12月21日讯(通讯员 双思 贾理要 )在本月的12月6日,对于大多数人来说只是一个寒冬里平凡的一天,但是对于南方电网云南昭通供电局来说却不是一个平凡的日子。这天,500kV甘顶变突发紧急缺陷,314断路器A相击穿,本次缺陷发生突然、迅速且破坏力极强,故障造成314断路器A相本体爆炸、A相CT外绝缘对地击穿、A相隔离开关瓷瓶受损机构严重变形,如果不及时抢修,将造成500kV甘顶变35kV母线全停,还可能引起主变差动保护动作,导致主变跳闸,使整个变电站失压,从而不能正常供电,严重影响整个昭通电网的稳定运行,老百姓冬季用电也会受到一定的影响。

6日下午15时,变电管理所检修部收到紧急缺陷报告,检修部在第一时间就组织召开部门缺陷处理分析会议,启动部门应急预案,成立缺陷抢修小分队,从部门上抽调各班组技术骨干共10人组成,由陈宏担任总负责人,两位技术专家为专业负责人,缺陷抢修工作安排完毕,小分队迅速整理设备集合奔赴缺陷现场500kV甘定变。

由于冬季道路湿滑,加之夜间行车,直到晚21时,在经历了四个小时的艰难行驶后,抢修小分队到达变电站,他们来不及吃晚饭便到现场核实缺陷情况并为后续工作做相关现场勘查,通过勘察发现:本次缺陷击穿的断路器为35kV1-1L电抗器组314断路器,且500kV甘顶变35kV为单母线接线,同时500kV甘顶变无功补偿装置即电抗器与电容器都搭接在35kV母线上。而要处理本次缺陷,则必须将35kV母线转检修,但一旦将35kV母线装检修,35kV母线上所搭接的无功补偿装置将不能根据电网系统需求而及时投切,会使电网的安全稳定运行及供电质量带来不可预估的隐患。因为500kV甘顶变是昭通电网片区及其重要的枢纽站,同时也是昭通供电局“保底站”之一,在维护昭通电网片区供电可靠性方面有着重大的意义。

事关重大,在接到变电检修部初步判断后,12月7日上午10时,云南省电科院技术人员、公司设备部等技术人员先后到达500kV甘顶变与检修部抢修小分队在500kV甘顶变召开314断路器A相击穿故障讨论会。会上,大家对故障过程进行了全方位的分析,并做出相关判断,制定了周密的故障抢修方案。

7日下午15时,总负责人陈宏将抢修小分队成员进行了明确分工,一条条指令同时下达:“孙成龙,你担当本次工作负责人,立刻准备去开票,注意现场的安全措施及邻近间隔的带电设备”。“杨和刚,你带领保护班人员负责本次抢修任务的二次接线清理及恢复工作,现在准备去变电站查询相关设备图纸及接线”。“高学明,你带领检修班人员负责本次设备的拆卸及一次设备的安装工作,在今天晚上之前落实好吊车事宜,明天一早开工前,我要看到吊车已经就位”。“还有杨成亮,你负责本次.....”伴随着一声声“是”“是”“是”清脆响亮的回答,抢修小分队的成员们开始忙碌起来。

按照抢修方案,8日清晨,天刚刚亮,伴随着微光,抢修小分队全队开始忙碌起来。这边,变电检修技术专家孙成龙带领着检修专业高学明等开始一次设备的拆卸与安装工作。另一边,电气试验专家杨和刚带领着高压专业工作人员开始接电源线、调试相关试验设备,开始准备着电气试验工作。陈宏则带领保护专业杨成亮等开始清理受损设备二次接线及相关图纸核对工作。现场,一片热火朝天的工作景象。加油!抢修“大战”开始了。“注意注意,起吊了起吊了。”这是吊车指挥员高学明在提醒工作人员们注意安全,远离吊车臂。冬日寒冷的空气中,忙前忙后、登高趴低的他却依然满头大汗,都来不及擦拭一下,仍然双手标准的指挥的吊车。“超哥、熙哥过来,一起把这个CT搬过去,注意脚下、注意脚下”这是孙成龙在招呼检修班员们一起协作搬运设备,一转眼功夫他的脸就已经被冷风吹的铁青,但眼神却紧紧盯着正在调试的隔离开关,一丝不苟。“注意了,注意了,给电试验了,安全围栏禁止靠近!”这是试验班开始做高压试验了。“这个行程开关跟我们带的配品配件有一点点不一样,我们再研究一下,然后再把断路器相关接线再核实一下,然后.....”这是保护专业正在研究相关二次配品及二次原件的接线问题。“兄弟们,加油哈,快要下雨了”“要得”“好的”“知道咯”“一起加油加油”……“叮叮当当”的工器具碰撞声打破了大山宁静的清晨。

经历过大小无数考验的检修部抢修小分队,面对交叉的工作任务他们分工明确,忙而有序。面对复杂的工作现场及设备他们相互提醒,相互监护。面对繁重的工作时他们相互关怀,团结协作。

为了完成工作任务,至中午14时,抢修小分队才开始吃午饭,每人一份盒饭对他们来说已经是很不错了。由于早上天气寒冷,长时间手握工具,手势已经固定一个模式,刚拿筷子时,大家还拿不稳,有人把筷子都拿掉了,有人鼻涕一个劲地往下落,差点落到饭里,大家相互“取笑”,有人问蹲在一旁狼吞虎咽的抢修总指挥陈宏辛苦吗?他笑着回答:“辛苦啥子,大家都习惯了,再说我们不就是吃这碗饭的吗?”是呀,我们吃的就是这碗饭!吃完饭,大家顾不得休息,马上投入到下午的抢修工作当中。

12月的冬日,甘顶这地方非常寒冷,室外的气温早早的就降到了零度以下,而8日那天正好是一个湿冷的阴天,而到下午,却又渐渐飘起雨雪来,抢修工作正是在这种恶劣的环境下有条不紊,紧锣密鼓中展开。阴冷的空气渐渐冻僵了暴露在外的手指,没事!摘掉手套,搓搓手,继续开始二次线的接短;呼啸的北风将脸颊吹得铁青,没事!戴好安全帽,咱们继续下一项工作。雨雪渐渐在帽檐汇集成水滴一个劲地往下落,厚重的棉衣也已经被风雪慢慢浸湿,而检修部的抢修小分队根本无暇顾及这些,他们正在专心致志地工作着。只见他们在现场登高、拆卸、吊装、修复、检查、维护各个步骤快而不乱,稳步进行;高压试验、变电检修、二次接线每个专业默契配合,快速高效;吊车、登高车、电动工具调度有序,有条不紊。从上午8时开始,到晚上18点结束,本次抢修工作持续了10个小时。10个小时的抢修,他们顶着雨雪纷飞,忍受着室外寒风的侵袭,不知饥饿疲倦。他们没有一句埋怨,没有一丝懈怠,没有一个人退缩放弃,他们相互鼓励,协同合作,圆满完成这次抢修任务。

经过连续三天高强度的抢修,克服了安装与修复工作中的种种技术难关,本次抢修工作终于在10日晚17点送电成功,那一刻他们完美收官,在变电站等候送电投运的检修人员们也终于松了一口气,放松了连续三天紧绷的神经。看着抢修完后的设备正常运行,地面已恢复干净整洁,大家心理有一种成就感。再看看深山里灯火通明的变电站与山腰上星星点点的农家灯光,坐着车里摇摇晃晃下山吃饭的抢修人员们脸上露出了一丝丝欣慰的笑容。

变电检修部认真学习贯彻落实党的十九大精神,党员先锋工作室把工作做到实处,充分发挥党员先锋模范引领作用,以陈宏同志为代表的先进党员们主动承担起本次抢修的重任,身先士卒的出现在各个抢修、救灾现场,身体力行地诠释了党员先锋的带头作用,同时为大家树立了一个活生生的“不忘初心”的模范,带领全体党员攻坚克难,完成一项项艰难的工作。

这群人始终兢兢业业,一丝不苟,默默付出。变电检修部全体工作人员发扬一贯攻坚克难、吃苦耐劳、勤勤恳恳的工作态度,认真落实抢修方案,有条不紊进行抢修作业,始终牢记着作为电业人那份沉甸甸的使命和责任,他们坚守着检修人员“试必试全,修必修好”的骄傲宣言。

安装新设备

拆除受损设备。

刚刚抢修完毕,恢复原来的状态。

设备爆炸的瞬间。

受损的设备。

受损的设备还有部分悬挂在瓷瓶上。

虽然脸颊被冷风吹得通红,可依旧专注地开展工作。

损坏的设备。

损坏的设备散落一地。

午餐。

新设备吊装。

新设备装复。

雨雪夹杂下默契配合的安装。

在寒冷的气候条件下坚持工作。

准备组装新瓷瓶。

组装新设备。

新闻背景:

变电检修部承担昭通电网52个变电站(其中500kV变电站2座、220kV变电站8座、110kV变电站29座)设备的预试定检、抢修维护工作,同时担负着做好新设备验收投运工作,变电设备首检等工作,圆满完成2017年度预试定检计划的同时,处理紧急缺陷30起,重大缺陷47起。

变电检修部现有六个专业班组,员工62名,平均年龄32.5岁,其中党员27名,技师16名,高级技师2名,他们中一位获得南网劳模称号,一位获得云岭首席技称号,一位获得云南省五一劳动奖章。变电检修党支部受到云南电网公司“红旗党支部”、“先进基层党组织”“抗冰保电先进集体”“安全生产先进单位”“抗灾复电先进集体”等表彰,被云南电网公司党组命名为基层党支部“党建工作示范点”。创建了南网一星级命名的变检创新工作室,正在建设的云岭首席技师工作室都积极地发挥了党员先锋模范作用,检修部检修班一个项目获得省公司技术改进贡献三等奖,保护班一个项目获得省公司职工技术创新三等奖,七个成果获得省公司2016年度专利授权奖,试验班获得2017年度优秀质量管理小组荣。2017年度开展攻关项目3项,获得国家专利授权3项,产生经济效益23.6万元。

发表评论

0 个回复

电头条

电头条

645 2017-12-13 加入 中国

(这个人懒得留下签名)