至2015年8月7日,华中电网实现连续安全稳定运行33年。
33年间,华中电网实现着大发展、大跨越,电网运行特性发生着深刻变化。华中电网已由鄂、豫两省通过220千伏线路联网发展为鄂、豫、湘、赣、川、渝六省(市)通过3—5回500、1000千伏交流线路连接,实现了与周边所有区域电网的互联,成为了跨区交换通道数量最多(14个)、跨区交换能力最强(4794万千瓦)的区域电网。网内三峡工程全面竣工投产,四川三大千万千瓦级水电群初具规模。
伴随着电网发展,几代华中电网人团结奋进、恪尽职守、无私奉献,着眼于保障大电网安全稳定运行,紧紧依靠“华中电网稳定工作小组和稳定工作领导小组”,不断改进稳定领导小组会运作模式,不断深化电网稳定专项工作机制,举全网之力做好电网安全稳定管理工作,为华中电网的安全稳定运行及华中地区的经济发展做出了巨大贡献。
33年来,华中电力调控分中心始终坚持强化员工安全意识,坚持安全防线关口前移,抓好自查、自纠。提出了“我是安全第一责任人”的安全理念,并通过安全教育活动,使每位员工认识到自己是所在岗位的安全第一责任人。始终坚持深化内控机制建设,强化对核心业务流程的安全监督把关。在调度工作中全面推行“四个凡是”。实现了调度倒闸操作等7大调度核心业务流程及SOP(标准操作程序)上线运行,同时依托OMS内控审计监督平台,对核心业务流程实施规范化的监控、审计、监督、管理。
始终坚持抓好电网稳定管理,构建华中电网一体化安全稳定管理体系。依靠华中电网稳定工作小组和稳定工作领导小组,不断加强全网稳定工作的统一领导,及时解决电网安全稳定存在的突出问题。始终坚持完善电网三道防线建设,夯实电网安全运行基础。加大老旧保护的升级改造力度,积极推进光纤保护的纵深应用。在全国首家实现了整定计算和定值的全过程一体化管理,并率先实现了与区域内省级调度机构的整定计算一体化。开发出安全自动装置管理系统,实现了装置前期设计、运行管理、升级改造、安控策略定值的全过程、全周期管理。建成在线稳控切负荷监测系统、在线低频减载监测系统,实现了安控装置管理的“可控、能控、在控”。
始终坚持推进调度业务转型升级,主动适应新形势下电网调控工作需要。日前计划量化安全校核潮流计算收敛率达到100%,潮流准确率接近95%,实现了对基态重载和N—1越限情况的准确掌控。在线安全分析工作步入规范化、常态化,实现了对电网实时运行风险的动态监视。综合智能告警应用的直调500千伏系统故障正确报出率接近100%,极大提升了电网异常的动态感知能力。始终坚持加强调度应急机制建设,着力提升调度应急处置能力。及时修编完善各类应急预案和事故处置预案,实现了电网危险点分析常态化,反事故演习常态化。完成了华中—华北互备体系建设,逐步实行了保电重点时段的主备调同步值守。
始终坚持提高电网调度技术装备水平,大力加强对电网调度的技术支撑能力。中心组织建设的华中智能电网调度技术支持系统在2012年7月率先全面建成并通过竣工验收。目前,该系统有60多个应用模块投入正式运行,涵盖了传统10多套系统功能,在电网调度运行工作中发挥着重要作用,为调度业务安全把关和调度辅助决策提供了可靠的技术保障。始终坚持提升调度人员的综合素质和驾驭大电网的能力。持续深入开展调控中心“员工素质建设”主题实践活动,大力提升员工专业素质、职业素质、管理素质。以科技项目为依托,积极开展跨专业技术交流,全力打造复合型专业人才。
信息来源:国网华中分部