南方电网云南曲靖马龙供电局创新配变档位调整方式促“电力十足”

创新
0 114577

电头条新闻云南曲靖12月24日讯(通讯员 陈凤仙)近年来,云南马龙配网季节性高、低电压问题广泛存在,表现为农忙季节低电压问题严重,而非农忙季节高电压问题突出。为解决这一问题,需要现场作业人员不断开展配变档位调档工作,但配电网中几乎都是无载调压变,而且数量庞大,因调档工作安全措施复杂,工作量大。还可能因为配电变压器调档停电时间过长,停电造成客户越级投诉风险,配电变停电调档给一线员工的工作任务和客户服务带来了极大的压力。

随着冬季天气逐渐变冷,城乡企业生产、居民生活与取暖用电叠加,致使电网负荷随之走高。为避免台区因负荷分配不均出现“卡脖子、低电压”问题,确保用户在冬季和春节期间“不差电”。南方电网云南曲靖马龙供电局未雨绸缪、精心安排,大胆创新采用带电作业方式调整配电变压器档位,提升了电压质量,减轻了一线员工负担,提升了客户满意度。

据悉,传统的停电作业方式调整配变档位需要工作人员提前进行现场勘查,明确停电范围、安全措施、上报作业计划等环节。一般情况下,停本台区跌落保险因需考虑安全措施问题,难以完全满足工作要求,需要停上一级电源、进行装设现场封闭接地线才能作业。整个工作从停电开始“十个规定动作”到工作结束,大概需要4小时左右才能完成一台配电变压器档位调整。

创新带电作业方式调档,只需将要调整的配变跌落保险停电就能满足现场作业需求。减少了安全措施装设的流程,缩小了停电范围。当配电变压器停电后,带电作业人员只需要对配变高低压进出线采用绝缘包裹、绝缘挡板等方式,保证调整人员与配电设备完全物理隔离,按绝缘手套操作法对变压器档位进行调整,调整完后组织开展直流电阻测试,直流电阻符合要求后,按工作票要求办理工作终结手续。此过程大概只需配电变压器停电时间约1.5小时。与常规作业相比,带电作业调档工作量和作业时间大幅度降低,还能更好确保安全,降低作业人员触电和高坠风险。

计划生部副经理孔垂税介绍:“马龙供电局率先采用带电作业方式开展配电变压器调档,缩小了停电范围,降低客户平均停电时间,提高客户满意度。同时还减少作业人员工作量和高坠风险,提高了作业的安全性。采用带电作业方式调档,具有更高效、更快捷、最灵活的方式,提高作业的安全性,是一项值得推广运用的创新作业方式。”

截止日前,通过变压器的档位调整,该局管辖范围内台区电压正常,为客户送上了“电力十足”的电能。也为电网迎峰度冬期间持续、平稳可靠供电做好充分准备,为客户温暖度冬打下坚实的基础。

采用带电方式调档

采用带电方式调档。

采用带电方式调档 (2)

采用带电方式调档。

责任编辑:周忠群


发表评论

0 个回复

电头条新闻

电头条新闻

70710 2019-03-16 加入 中国

(这个人懒得留下签名)