电头条新闻云南曲靖6月11日讯(通讯员 彭娟娟 念红丽)6月10日凌晨2点左右,南方电网云南曲靖曲靖供电局35千伏月望变电站全站恢复了供电,曲靖马龙片区受影响的居民又可以正常用电了。这时变电修试所的5名检修人员在雨中完成了紧急抢修任务,他们终于松了一口气,可以安心撤离变电站。

连日来雨水不断,正好让干渴已久的大地滋润个够,但连续不停的雨却给变电检修增加了难度。6月9日下午18时,就在大家刚从变电站转辗回来的路途中,接到紧急通知,“35千伏月望变电站35千伏1号主变10千伏侧001断路器无法远方操作。”马存杰、彭娟娟等人又立即调头赶往该变电站进行缺陷故障查找及消除工作。

35千伏月望变电站全站停电是为了配合线路检修,在停电过程中发出了断路器控制回路断线的信号,导致35千伏1号主变不能顺利复电。检修人员到达变电站做好了安全与防护措施就投入了工作,通过检查发现001断路器合闸线圈被烧坏了,必须马上更换才能保证全站正常复电,联系人员将备品备件送往了事发地。为不耽误正常恢复供电,现场协调一边对无故障设备优先复电,一边检修人员处理故障设备。真是厄运连连,就在更换完合闸线圈时,又发现断路器不能正常储能。

淅淅沥沥的雨一直就没停过,现场繁忙的检修人员衣服湿了大半。马存杰在换线圈时,为了不让雨水淋到机构箱中,恨不得将自己的整个身体都包围住机构,雨水侵入他成拱桥的身体,顺着他的脖子和脚踝的地方滴滴答答的淋着。

彭娟娟说,“小马哥,你对设备比对你自己都好!”

马存杰说,“当然了,设备的事是大事!机构箱进水,会导致二次回路绝缘下降引起直流接地,甚至会产生断路器跳闸等严重后果。”

他又说,“我嘛!小事,一包感冒药绝对药到病除。”

尽管一直不停的雨水,黑漆漆的天给抢修工作带来诸多不便,但他们对于检修的每一道工序都一丝不苟,每一项安全措施也都万无一失,争分夺秒抢修,力争快速消除故障。

经过近2个小时的雨中奋战,断路器缺陷消除,现场试验和远方操作均运行正常,35千伏月望变电站35千伏1号主变10千伏侧001断路器故障处理完毕。